有关人员接到报告后,应当立即向上一级电力调度机构和本企业负责人报告。本企业负责人接到报告后,应当立即向国务院电力监管机构设在当地的派出机构(以下称事故发生地电力监管机构)、县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告;热电厂事故影响热力正常供应的,还应当向供热管理部门报告;事故涉及水电厂(站)大坝安全的,还应当...
-
完善减供负荷、电网结构破坏,细化直流系统故障,完善三道防线事件定级金彩汇快3;设备事件完善了设备类型、施工调试事件及电力监控、通信系统事件;信息系统事件修改了故障持续时间,增加数据错误、泄露、边界防护被突破,补充辅助设施故障影响在运系统;
-
第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针,明确电力行业安全隐患(以下简称“隐患”)分级分类标准,规范隐患排查治理工作,建立隐患监督管理的长效机制,防止电力事故和电力安全事件的发生,依据《电力监管条例》等国家相关法律法规和电力行业相关规定,制定本规定。 第二条发电(含核电厂常规岛部分)、输变电、供...
-
应由所在的班组负责管控,车间负责监督落实。法律依据:《电网安全风险管控办法(试行)》第五条 风险可能导致的后果由各级电网企业及其电力调度机构根据电力安全事故(事件)的标准,结合本地电网的实际情况确定,可以选用电网减供负荷、停电用户的比例或对电网稳定运行和电能质量的影响程度等指标。第六条 风...
-
5、±400 千伏以下直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败或背靠背直流输电系统换流单元均闭锁;6、220千伏以上500千伏以下系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;7、电网安全水平降低,出现下列情况之一者:①区域电网、省(自治区、直辖市)电网实时运行中的备用有功功率不...
-
国家电网公司的事故调查规程将电网事故分为八级。以下是一至八级电网事件的分级原则:一级电网事件金彩汇快3:未构成四级以上电网事件,符合以下条件之一:1. 电力减少负荷达到100兆瓦以上。2. 220kV以上电网异常拆卸成三件以上,每次脱开前或电源负荷超过100MW时,至少产生三个。3. 在220kV以上弊让余系统中,并联...
-
D级:低风险,蓝色风险,评估结果为轻度危险和可容许的危险。由所在班组负责管控,车间负责监督落实。法律依据:《电网安全风险管控办法(试行)》 第五条 风险可能导致的后果由各级电网企业及其电力调度机构根据电力安全事故(事件)的标准,结合本地电网的实际情况确定,可以选用电网减供负荷、停电用户的比例...
-
县级以上人民政府有关部门应当在各自职责范围内做好相关类别突发事件应对工作,设立应急管理办事机构或者确定其内设机构具体负责本部门突发事件应急管理工作。乡镇人民政府、街道办事处确定的相关机构和工作人员,负责突发事件应急管理工作。居民委员会、村民委员会应当协助人民政府做好突发事件应急管理工作。有关企业事业单位、...
-
3. 四级工作安全风险:- 其他未达到三级以上作业安全风险的作业。4. 大面积停电定义:- 达到《国家电网公司电力生产事故调查规程》中构成重大电网事故的大面积停电。5. 作业安全风险等级金彩汇快3划分:- 未列入本标准的作业,各部门应充分考虑生产环境、机械和防护、人员素质、现场管理等多方面因素进行划分。