1. 防火间距不足时,可通过改变建筑物性质、调整工艺流程、改造建筑结构、调整相邻建筑布局等措施解决。2. 火灾事故金彩汇快3原因可能包括违规操作、缺乏培训、组织不合理、监管不力及设计缺陷等。3. 应急准备不足体现在员工培训不足、演习不够、消防器材配备不全等问题。4. 人员疏散判断标准包括烟气温度、可见度、...
-
【知识点 4】安全疏散-安全疏散主要从门、楼梯、通道、疏散宽度、距离、通风等方面进行分析。 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封 闭楼梯间;室内地面与室外出入口地坪高差不大于 10m 且层数为 2 层及以下的地下室应采用封闭楼梯间;地上部分也可采用室...
-
D.涉嫌消防责任事故罪 E.涉嫌重大责任事故罪 [答案] AE [解析] 消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行, 造成严重后果,危害公共安全的行为。D错误。重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。E正确。此起...
-
1. 消防电梯的设置范围 2. 防烟前室使用面积的要求 3. 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。 4)在消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于 2m³,排水泵的排水量不应小于 10L/s,且消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施 【...
-
定检率达到94%,申报设备检验率和严重事故隐患报告率达到了100%,对到期而未检的电梯按规定收集了见证材料,并按规定及时进行了上报。 七、业务开拓方面 在业务开拓方面,我部x月底在完成了电梯限速器检验仪的配备后,全面开展了限速器检验工作,上半年已检验电梯限速器1535台。 同时对别墅、电梯、船用电梯检验、对委托...
-
7.3.8消防电梯金彩汇快3应符合下列规定:1应能每层停靠;2电梯的载重量不应小丁800kg;3电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;4电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;5在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;6电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;7电梯轿厢内部应设置专用消防...
-
5、安全评估在在实务中分值约6分,占比约5%;在综合中分值约3分,占比约2%;在案例中从未考过。根据以上模块划分,我们来分析如何复习。1、消防基础篇这是消防的入门级知识,了解燃烧、火灾、爆炸等,每年都考几分,难度不大,本篇内容建议看一遍即可,多做一些题,对于需要强记的火灾分类必须死记硬背。2、建筑防火篇...